群里有设计沃尔玛家乐福之类的大商场的没有
guo20101127
2011年05月23日 10:41:43
只看楼主

大家设计这样的大商场的时候,里面都会有比较大的仓储用房,这个的喷淋大家是按照中危险II级还是仓库危险I级或者II级?流量定的多少啊?请高手回答。

大家设计这样的大商场的时候,里面都会有比较大的仓储用房,这个的喷淋大家是按照中危险II级还是仓库危险I级或者II级?流量定的多少啊?
请高手回答。
免费打赏
guo20101127
2011年05月23日 11:50:44
2楼
补充下,仓库部分储物高度不大于3.5米
回复
zhenxin02151037
2011年05月23日 12:04:49
3楼
按储物高度不大于3.5米的自选商场,严重1级
回复
guo20101127
2011年05月23日 14:17:02
4楼
按照喷规P39,净空高度不超过8米、物品高度不超过3.5米的自选商场,属于中危险II级。
我想问的是如果其中有比较大的,比如1000m2的库房,(一般大型超市都有较大的库房),那么,这个库房的喷淋按照什么级别选择呢?楼上的是说配套的库房按照严重I级?
回复
lqmawei
2011年05月24日 09:00:11
5楼
看大家提高论,学习下
回复
weilejianglai002
2011年05月24日 16:55:34
6楼
我做的是丹尼斯
回复
yaviscz
2011年05月25日 15:07:51
7楼
超市按中危险II级
库房注明“物品用有通透部分面积大于总面积50%的通透层板的钢制货架放置。且多排货架储物高度小于3.5米。” 时可按仓库危险级Ⅱ级设置 用水持续时间1.5小时。水量大概45-50L/S吧
回复
liuliu9117
2011年05月28日 21:36:15
8楼
按仺储52L/S水喷淋水量设计,采用K=115快速响应喷头,通常大型超市他们有自己常规的布置要求,
回复
xiaoliu1027
2011年05月30日 16:44:50
9楼
若仓库面积小于200㎡,按商业用房设计喷淋,若大于200㎡,按仓库危险级别设计喷淋。
回复

相关推荐