【探讨】说说PT铁磁谐振的本质(原创)
zouhuijie
zouhuijie Lv.7
2011年05月22日 11:17:49
只看楼主

看了论坛里不少关于PT谐振的帖子,我从我的理解参数一下铁磁谐振的实质当接地发生的时候,系统的电容C,PT的线圈电感L,以及接地电阻R就构成了一个RCL回路。RCL回路的谐振频率是f=1/(2*pi*√LC),相应的角频率w=2*pi*f=1/√LC。它与L和C的参数有关。事实上,什么时候出现谐振是不一定的。因为L是基本上不变的,C是系统电容随时变化的。当发生接地的时候,通常的手段是通过消谐器改变PT的接地电感L来消谐。也可以通过操作手段,当谐振发生后,投或者断一条空线路,通过改变系统电容的方式来消谐。

看了论坛里不少关于PT谐振的帖子,我从我的理解参数一下铁磁谐振的实质
当接地发生的时候,系统的电容C,PT的线圈电感L,以及接地电阻R就构成了一个RCL回路。
带消弧线圈的接地系统,其接地时,消弧线圈投入的电感L2也要算进去。于是谐振频率为w=2*pi*f=1/√(L1+L2)C。这也是为什么消弧线圈接地系统可以很好的减少铁磁谐振的原因

个人理解,欢迎探讨!
免费打赏
zouhuijie
2011年05月23日 11:25:08
2楼
谢谢版主置顶!
还有不少实际内容没有写进来,希望大家参与讨论,开启思路。我将尽力完善此帖!
回复
永无止境
2011年05月24日 10:19:38
3楼
这也应该是 消谐的一个前奏吧
回复
binghuashi
2011年05月24日 22:16:20
4楼
初到变电所,坐等下面发言
回复
lizeyu318
2011年05月29日 12:58:29
5楼
在变电所门外徘徊了多年,一直未获得进入资格,坐等楼下发言学习
回复
fitman
2013年02月07日 13:06:15
6楼
楼主有实际的数据计算吗?
回复
pluliang
2013年02月07日 15:40:58
7楼
消弧线圈的接入并不是改善系统发生谐振的直接因素。现在的微机消谐技术比较成熟了。用不着太多的考虑这个问题。哈哈!有点太武断!
回复
cauchyss
2013年02月11日 17:52:16
8楼
我个人感觉楼主说的还是有道理的,不知道专家们有没有更好的解释。
回复
pluliang
2013年02月17日 16:17:02
9楼
灌点水,升级!版主们高抬贵手!