关于顶板模板支撑立杆在地面上的做法变更,请各位帮帮忙。
jasonmcfly
jasonmcfly Lv.2
2011年05月21日 17:15:15
来自于建筑施工
只看楼主

目前所做的是一个篮球馆项目,关于一层顶板模板支撑立杆在地面上的做法变更。一层梁板结构模板支撑立杆着落在素土夯实的地面上。原计划在素土夯实的地面上铺设5厘米厚×20厘米宽的通长木垫板作为钢管立杆支撑点,由于考虑成本太大。项目上现改为单体两层长40厘米×宽30厘米的模板,再垫一层厚4厘米宽9厘米的方木作为立杆支撑点。想问此方法是否可行,请各位大侠给予建议或有其他方法请指教。谢谢。

2011年05月21日 23:16:47
2楼
首先要知道支撑架子的高度、梁板的厚度,然后才能确定。
回复

相关推荐