2楼
加点说明,不然看不懂
回复
3楼
第一张图为接触氧化池,第二张图为处理后的出水。蓝色设备为IC厌氧反应器。
[
本帖最后由 lijie20088 于 2011-7-31 20:12 编辑 ]
回复
4楼
工艺流程及工艺说明
回复
5楼
水量多大?500t/d?运行多久了?出水COD多少?
回复
6楼
真是两张啊,都不多发几张看看,顺便给详细解释下
回复
7楼
是啊,没有污水设施近照和构筑物的说明
回复
8楼
曝气用风管这样走好像有点不好
回复
9楼
2.4.2.1进水水质
根据厂方生产中排放的废水参数如下:
CODcr :6000mg/L BOD5 :2500mg/L SS: 1600mg/L
NH3-N: 82 mg/L PH:4.5-5.5
2.4.2.2处理要求
同时厂方要求经处理后的出水要达到GB/T18921-2002生活杂用水水质标准。即:CODcr ≤ 50mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L
NH3-N ≤ 10mg/L PH:6-9
2.4.2.3处理要求
污水处理站处理水量为700m3/d,每小时30 m3。
回复
10楼
就只有两张图啊?呵呵再多点啊
回复
11楼
谢谢分享,有空看看,收藏了,腹有诗书气自华修身齐国平天下
回复