请教老师们,挑阳台的钢筋问题
amtf520
amtf520 Lv.2
2011年05月20日 16:54:30
只看楼主

悬挑阳台,挑出820,阳台长4680.梁主筋下,每隔100植一根900的直径9的带肋钢筋。植入深度100.结构胶。计划混凝土100.钢筋上30,下70筋现已植好,今天踩了一下钢筋,感觉9的钢筋好软。这样的钢筋布置有问题么?

悬挑阳台,挑出820,阳台长4680.
梁主筋下,每隔100植一根900的直径9的带肋钢筋。植入深度100.结构胶。
计划混凝土100.钢筋上30,下70
筋现已植好,今天踩了一下钢筋,感觉9的钢筋好软。这样的钢筋布置有问题么?
免费打赏
constructional
2011年05月20日 17:10:26
2楼
不符合规范要求,锚固植筋太少,一般是不小于15d,砼强度等级不低于C25.
回复