急急,植筋挑阳台,钢筋布置有没问题,谢谢
amtf520
amtf520 Lv.2
2011年05月20日 16:27:27
只看楼主

植筋挑阳台,挑出部分820,阳台长4680。在梁的主筋下植筋,每隔100植一个直径9的带肋钢筋,植入深度约100,结构胶。计划混凝土厚100,钢筋下70,钢筋上30。这样安全么?谢谢朋友们赐教,我踩了一下,感觉9的带肋钢筋好软。心中点顾忌。

植筋挑阳台,挑出部分820,阳台长4680。在梁的主筋下植筋,每隔100植一个直径9的带肋钢筋,植入深度约100,结构胶。计划混凝土厚100,钢筋下70,钢筋上30。这样安全么?谢谢朋友们赐教,我踩了一下,感觉9的带肋钢筋好软。心中点顾忌。
免费打赏
constructional
2011年05月20日 17:19:26
2楼
受拉钢筋不符锚固植筋要求,一般植筋深度不小于15d,砼强度不低于C25.
回复
amtf520
2011年05月20日 18:16:30
3楼
老师,如果有问题该如何补救啊,还没倒混凝土
回复
stein8639
2011年05月20日 19:31:10
4楼
阳台.jpg 悬臂板的嵌固深度a>L(阳台宽度)且大于LN/4或LN/3(LN为悬挑跨,相邻跨度的长度)
我大概算了一下,你的钢筋太小 锚固长度还不够!!

[ 本帖最后由 stein8639 于 2011-5-20 19:34 编辑 ]
回复
amtf520
2011年05月20日 20:27:25
5楼
谢谢老师,哪如何补救呢?
回复
wangjue0527
2011年05月20日 22:00:26
6楼
植筋的长度不足的
回复
amtf520
2011年05月20日 22:22:39
7楼
谢谢老师,如何补救呢?
回复
amtf520
2011年05月20日 22:26:38
8楼
西双版纳.jpg

如何补救呢?
回复
amtf520
2011年05月21日 12:12:37
9楼
谢谢楼上的歌为老师,今天去测了一下,植筋45根,植入深度40到120不等,平均87,植入角度大约跟水平成30°,植入的水平距离约70,参见下图,担心的是,植入钢筋部分与水平垂直方向包围成的混凝土,会不会被拉裂。有点冒冷汗了,老师们有何良策补救,所幸没倒混凝土。 西双版纳 12611.jpg

[ 本帖最后由 amtf520 于 2011-5-21 12:20 编辑 ]
回复
amtf520
2011年05月21日 12:17:10
10楼
西双版纳 1261.jpg
回复
wangjue0527
2011年05月21日 13:13:17
11楼
垂直距离70,去掉保护层就剩一半了,楼主可以自己计算一下这样的锚固长度抗拔力是多少,再计算一下负钢筋的应力是多大
回复

相关推荐