各位,如果手碰到三相电缆中的一相(比如A相),这种情况下会触电吗?
各位,如果手碰到三相电缆中的一相(比如A相),这种情况下会触电吗?
2楼
如果是碰到电缆相相线的导电体,则可能会造成触电。若是相线的绝缘体,应该不会触电。低压中中性点不接地系统只碰相线应该不会触电。低压中性点直接系统则可能触电。
回复
3楼
"低压中中性点不接地系统只碰相线应该不会触电"?会会不会触电要看系统大小,当系统较大时,电容分布电流较大时,流过人体的电流达到危险值时也会触电的.
回复
4楼
如果电缆没送电,你碰到哪都不会触电
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
5楼
"低压中中性点不接地系统只碰相线应该不会触电"?会会不会触电要看系统大小,当系统较大时,电容分布电流较大时,流过人体的电流达到危险值时也会触电的.
回复
6楼
题目和内容是两个问题
1. 电缆是有比较可靠的保护外层的,正常情况下直接碰到是不会发生触电的。
2. 如果说碰到某相线,应该是电缆故障爆裂,或者从电缆接头处碰到的,这就是直接触电。
3. 延伸说一下,触电并一定会产生对人体的危害,比如穿了绝缘性好的胶鞋,手摸到低压电,可能会被弹开,或者没事。对人体产生危害的是一定电流值在一定时间内的作用效果。
回复
7楼
刚停的设备,尤其是感性或容性负载,还是不能碰,呵呵
回复
8楼
你是说的碰线心还是碰外部包覆层?
碰芯线是找si,碰外表没事。
回复
9楼
电缆芯线外面有绝缘层、屏蔽层、外护套。人触摸外护套是不会触电的。
回复
10楼
220KV、110KV 电缆人触摸外护套是不会触电的。但是对于外露线芯一定要注意安全距离。
回复