系统没有缺相保护
libin73bj
libin73bj Lv.2
2006年05月02日 14:07:58
只看楼主

我们单位用的是10KV变电系统,有一次值班人员突然发现缺相,进线柜并没有动作赶紧手动停了变压器。后来我问了设计所,说这套系统没有缺相保护。现在如果在柜子上再加保护措施好不好加?怎么加??

我们单位用的是10KV变电系统,有一次值班人员突然发现缺相,进线柜并没有动作赶紧手动停了变压器。后来我问了设计所,说这套系统没有缺相保护。现在如果在柜子上再加保护措施好不好加?怎么加??
chenghuangjulv
2006年05月03日 08:55:22
2楼
10KV变电系统是中性点不接地系统,变压器可以缺相运行2个小时。进线柜我想应该有绝缘监视系统呀,值班人员突然发现缺相???
绝缘监视系统发信号就是要告诉值班人员!进行处理!

这套系统没有缺相保护?你希望是是什么?
回复
libin73bj
2006年05月03日 22:20:44
3楼
有直流监视系统,那次缺相就是直流屏失压报警,值班人员通过看电流表知道缺相。
我希望就是一旦发生缺相的情况,高压系统能自动跳,不知可行否??
回复
wzfff8@co163
2006年05月03日 22:23:05
4楼
绝缘监察装置应该有信号的
回复
chenghuangjulv
2006年05月03日 22:50:11
5楼
你上次的是缺相吗?过程和原因是什么?
我是运行维护的,我个人的意见是,你需要加的是低压的欠压保护,高压可以不设置自动跳.
我觉得有点奇怪:高压既然用了高压柜,PT绝缘监视怎么没有呀?
回复

相关推荐

APP内打开