关于卫生器具存水弯的问题?
xmr123456
xmr123456 Lv.2
2006年05月02日 11:52:39
只看楼主

做了很多生产厂房的卫生间给派排水系统,有一个问题:在做埋地管的时候留有存水弯,而卫生器具本身也带有存水弯,是不是存水弯高度达不到500mm而增加的埋地PVC存水弯啊

做了很多生产厂房的卫生间给派排水系统,有一个问题:在做埋地管的时候留有存水弯,而卫生器具本身也带有存水弯,是不是存水弯高度达不到500mm而增加的埋地PVC存水弯啊
免费打赏
xmr123456
2006年05月02日 16:59:26
2楼
劳动人民的节日加班请教望指点
回复
zhfman
2006年05月02日 19:42:03
3楼
设计的设计的是不带存水弯的器具,甲方买的带存水弯的器具,就这么简单。。。。
回复
babykoala502@co163
2006年05月09日 16:47:57
4楼
存水弯,在排水口以下设置,水封深度不得小于50MM
回复
zhaosj66
2006年05月19日 15:41:36
5楼
设纯水弯是应该的,有必要。
回复
chairxc
2006年05月19日 16:44:39
6楼
只设一个存水弯排水效果要好的,现在一般卫生器具都自带存水弯,所以埋地管不用设的。设两个反而影响排水,增加堵塞机会。
回复
chen962131
2016年08月04日 16:19:10
7楼
学习
回复

相关推荐