PC级双切装置前应设断路器吗?
dq-dongcang
2011年05月19日 15:51:06
来自于断路器
只看楼主

我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!

我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
免费打赏
tanmeng_789
2011年05月19日 17:40:58
2楼
PC 级切换开关无短路保护功能
回复
pdlbao
2011年05月19日 22:13:27
3楼
如果双电源箱仅仅是一个不用加装 如果是串接两个 及以上 加装
回复
nanazhangyin
2011年05月20日 11:36:08
4楼

同意,需要加!
回复
whatr
2011年05月20日 13:10:19
5楼
出线的消防设备带断路器保护吗??如果直接到1个水泵,还是要加的。

双电源切换开关属于功能性开关,不是保护性开关。


出线回路如果每个都有断路器保护,主进线开关只设隔离开关就可以了。
回复
建筑电气
2011年05月20日 13:38:13
6楼
学习了
回复
hby2012
2011年05月20日 15:19:27
7楼
pc级双电源切换开关(内部为负荷开关) 需加保护开关;CB级(内部为断路器)不需要加
回复
dashanno001
2011年05月20日 16:23:44
8楼
不管是PC还是CB,都是一种双电源切换装置,前段是否加开关应该根据民规7.1.4上的规定及住宅相关规范来把握,其次是供电局相关要求来确定,
回复
dashanno001
2011年05月20日 16:27:22
9楼
还有就是CB级在消防上的使用问题不应切断过负荷消防设备
回复
taowei629
2011年05月20日 16:46:19
10楼
不可以全用CB级(内部为断路器)的?
回复
yaob101
2011年05月20日 16:59:13
11楼
我觉得应该在出线侧加比较合适,也比较经济。
回复

相关推荐

APP内打开