35kV电缆终端因空间有限,可否做?
dzyang
dzyang Lv.2
2006年05月01日 23:57:40
只看楼主

我这咨询了35kV高压柜厂家,他们留得接线端子,距离柜底只有800mm距离。现在是热缩型电缆终端能不能做电缆是3X185的。

我这咨询了35kV高压柜厂家,他们留得接线端子,距离柜底只有800mm距离。现在是热缩型电缆终端能不能做电缆是3X185的。
免费打赏
fengjia3
2006年05月04日 08:46:41
2楼
可以做,我公司使用的35KV高压开关柜就是这样。我们是2根3*185的35KV高压电缆,热缩终端头。
回复
gbaoh
2006年05月04日 10:47:54
3楼
可以做,但是空间确实紧凑,不方便安装
回复
尹正伟
2006年05月06日 10:11:33
4楼
可以做,我们做的是1根3*185的35KV高压电缆,3M的冷缩终端头.空间还可以.
回复
3fe123456
2006年05月06日 21:46:39
5楼
可以做,接头和过线孔的位置要错开
回复
wutaixiong
2006年05月07日 22:05:57
6楼
可以做的,不过推荐使用冷缩,热缩由于施工原因会到导致收缩不均匀而出现问题。
回复
xiebinjia
2006年05月08日 10:23:28
7楼
你可以把分指套作在柜底下,用单芯引至柜内。要注意单芯位置不要用金属封闭的抱箍。
回复
wutaixiong
2006年05月08日 11:06:09
8楼
35KV电缆终端安装参考!
由于开关柜内空间狭小,用于安装35KV三芯电缆附件往往比较麻烦,我们在施工过程中进行如下处理:
一 热缩电缆附件
1)热缩电缆35KV电缆附件的绝缘管长度为850mm(部分厂家为800mm),根据实际施工情况看,此段绝缘管可以缩短到600mm(我们最短做过550mm),这样一来,从指套至接线端子的距离大约在800左右,安装过程中将电缆由上往下弯曲接铜排。打压测试合格后使用。
2)采用加长方式,将热缩电缆附件绝缘管加长到1200mm,安装后从指套至端子距离大约为1400mm,然后采用指套位于开关柜挡板下面,从下面分芯而出。采用这样的方式需要注意以下几点:A 加长以后的绝缘管部分应该采取措施增加爬电距离,通常在挡板上部每相增加3个雨裙即。B 挡板的材质不能是任何带磁性的材料,避免因为磁场导致涡流产生使电缆发热出现事故。
二 冷缩电缆附件
1)冷缩电缆附件的绝缘管标准长度在450——500之间,通常为每相2根绝缘管(我公司产品如此配套),按照工艺安装以后的尺寸大约为1500mm,一般的开关柜均无法满足安装要求,在实际处理过程中,我们采取两种常用方式:
A,采用按照工艺安装,指套部位于挡板下面,芯线由挡板孔穿出,每相单独接地。如果在工作条件比较环境比较差的地方(如潮湿、污染等),则可以增加伞裙来增大爬电距离。
B,修改安装工艺,将原来的绝缘管去掉一根,安装时将使用的一根绝缘管距离缩短到300mm,这样安装上冷缩终端以后,全部安装尺寸大约在850左右,将电缆芯线由上至下弯曲连接接线端子。每相同样单独接地。
三,如果条件允许,大于120平方的电缆尽量采用单芯电缆,这样单芯冷缩电缆终端的安装空大大减少,一般在完全安装的情况下,安装尺寸在550mm左右,很方便柜内的联接!

回复
jxxfcdg
2006年05月08日 15:40:44
9楼
可以做.本人就做过,柜子是浙江开关厂的.
本人强烈建议安装雨裙,如此可使绝缘距离加长,每相套4个雨裙.
回复
hjzh
2006年05月08日 20:02:07
10楼
?????????都可以做啊?
回复
kfhsp
2006年05月09日 18:37:40
11楼
可以做,我公司就使用“KYN61型”高压开关柜,采用3M公司的7685K-3*120型35KV冷缩式户内电缆终端,设备已安全运行2年多。但须注意,在冬季施工时最好保持操作现场温度10度以上,否则应采取必要的加温措施,防止自缩不严密。