新手请教 水水热泵小问题
epat_jd
epat_jd Lv.2
2011年05月19日 11:26:59
来自于热泵工程
只看楼主

小白我是学水处理的,近来接触到一些热泵的问题,身边没有这方面的老师,来论坛请教各位老师学长:我看一些书上说,热泵能把低温热源的热量拿到高温的地方,比如:把一定量的10度的水中的热量拿出来,加热一定量的20度的水到25度,,, 这个理解的没错吧?如果反过来呢,如果是热源是20度,想把一部分20度的水的温度拿出来,加热10度的水,这样能用热泵吗?效率会高吗?这样是必须用换热器吗?这个COP的值按公式是怎么算的呢?

小白我是学水处理的,近来接触到一些热泵的问题,身边没有这方面的老师,来论坛请教各位老师学长:

我看一些书上说,热泵能把低温热源的热量拿到高温的地方,比如:把一定量的10度的水中的热量拿出来,加热一定量的20度的水到25度,,, 这个理解的没错吧?
如果反过来呢,如果是热源是20度,想把一部分20度的水的温度拿出来,加热10度的水,这样能用热泵吗?效率会高吗?这样是必须用换热器吗?
这个COP的值按公式是怎么算的呢?
可能对大家来讲,这个太简单了,请大家不要嫌我,呵呵 我刚看。 先谢谢大家了!
免费打赏
xaiqi
2011年05月19日 11:34:25
2楼
可以用。建议你先看看制冷原理。呵呵
回复
epat_jd
2011年05月19日 11:59:53
3楼
谢谢楼上

我的想法是这样的,水处理中厌氧都是要加热的,一般把进水加热到35度之上,然后进入厌氧,这样厌氧的出水温度大概有30~32度,看能否把这部分热能利用来加热进水。

假设进水的水温是10度,也就是说,在提供一个初始启动的热量之后,想用30度的出水,加热10度的进水,先不考虑水中微生物结垢等问题,单单这个系统而言,是否能用一台热泵解决?

理论上这个也是可行的?能否简单计算下COP值?(我按温差算怎么的出来那么大)
回复
yangshuo1112
2011年05月19日 13:40:03
4楼
热源温度越高,热泵主机可利用的温差就越大,所需要的热源的流量就越小。
同时蒸发温度也会提高,会提高一定COP,具体COP需要找厂家咨询。
热泵主机性能跟加热几度的水没有关系。
回复

相关推荐