[讨论]关于柱头箍筋的绑扎方法
cwtumuren
cwtumuren Lv.7
2011年05月19日 10:36:10
来自于工程监理
只看楼主

工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教

工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
免费打赏
wangliang0228
2011年12月25日 16:22:12
62楼
焊接附加筋,箍筋四边加四根钢筋,按箍筋间距和箍筋点焊。绑扎梁筋的时候,梁筋穿在箍筋中间。放梁筋的时候,箍筋一起放下,这样柱头箍筋不会变形。其他梁侧保护层,加垫块或者卡子就好。
回复
tjsupersm
2011年12月31日 08:56:33
64楼
汗,现在有哪个工地是这么搞的,进度慢,又麻烦,我们工地是先支好模板,再绑钢筋,结果就是绷得很不好,尤其是梁底的钢筋偏位严重
回复
hejunnan
2012年04月03日 16:21:04
65楼
确实比较难做
回复
mimosa33344
2012年07月08日 22:03:09
67楼
先安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模。
现在很多施工单位为了省事(省略了绑扎梁钢筋的脚手架)和抢抓工程进度,就一次将梁板模板全部安装完毕后再绑扎梁钢筋,造成梁钢筋(特别是梁柱节点钢筋)绑扎质量不合格。
回复
zzpxox121
2013年09月14日 22:46:17
68楼
很多的施工单位 在柱核心区域的箍筋处理上都存在问题 有些恶劣的 甚至不进行核心区域的绑扎
回复
victor_911maker
2013年11月26日 23:05:04
69楼
如果梁比较高,有腰筋的话 利用腰筋将柱子箍筋分开。
回复
梦想小庄园
2013年11月28日 09:33:09
70楼
帮扎到柱头的时候先不要绑扎柱箍筋,先把梁钢筋放下去,然后绑扎柱箍筋,然后绑扎梁箍筋。
回复
lang1022
2014年11月26日 20:26:50
71楼
操作起来有一定的技术难度
回复
qq_1415847033078
2014年11月28日 11:16:44
72楼
楼主上图啊
回复
fuzhij
2015年03月23日 13:42:33
73楼
严格按照11G101中,柱主筋锚固法(柱锚梁或梁锚柱)进行,支设完梁底模后,绑扎梁钢筋及柱箍筋,最后封梁侧模。