今天看到一六层住宅楼:二层以上为住宅;一层为商业网点面积不到200平方米;地下室为储藏室用一级防火门分为三个防火分区,面积为496平方米。请问需要设计消火栓系统吗?
今天看到一六层住宅楼:二层以上为住宅;一层为商业网点面积不到200平方米;地下室为储藏室用一级防火门分为三个防火分区,面积为496平方米。请问需要设计消火栓系统吗?
12楼
好好看看《建规》8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
如果是商住楼,那就符合第4条超过5层的“非住宅类居住建筑”,是必须设消火栓的。
回复
13楼
我认为大家应该重点讨论地下储藏室是否设消火栓?储藏室与仓库的区别有哪些和怎样判定?
回复
14楼
根据建规规定,仓库防火分区必须用防火墙分隔。上述防火分区方式是不对的。
回复
15楼
商住楼的定义建规没有提,高规定义为底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。那我理解的商住楼他就必须是高层建筑,这样对吧?
回复
16楼
应该是,多层一般不建成商住楼
回复
17楼
本工程是否需设室内消防栓,关键是地下储藏室物品火灾危险分类,如果不想设,就定性为戊类,否则,应设。
回复
18楼
顶一个。:victory::victory:
回复
19楼
本工程是否需设室内消防栓,关键是地下储藏室物品火灾危险分类,如果不想设,就定性为戊类,否则,应设。
回复
20楼
规范不是说设置消火栓的建筑每层都要设置的吗