商住房 一二楼是独立小门面,不用给水,要设自喷,需要设排水么,怎样排?
商住房 一二楼是独立小门面,不用给水,要设自喷,需要设排水么,怎样排?
2楼
不需要为自喷考虑排水
回复
3楼
谢谢!那自喷,怎么设呢,面积有点小,一二楼加起来就80多个平方。一层楼设一个 有的角落又喷不到,设两个又略显浪费。
回复
4楼
谢谢!那这种小商铺,一个只有40多方,喷淋一间设一个的话有的角落就到不了,设两个又略显浪费,怎么办
回复
5楼
这么小的商铺需要设喷淋吗?
回复
6楼
我还是在校生。这个设计是要求一定要设的。所以比较纠结。
回复
7楼
确实需要设,就按喷规的规定设置喷头
满足规范要求前提下考虑系统优化
回复
8楼
室内地面高出室外地面,不用考虑排水
回复
9楼
可以看看《简易自动喷淋灭火系统应用技术规程》,如果符合《规程》的规定,可以使用简易自动喷淋灭火系统。
回复
10楼
你这个可以算作带有商业网点的普通住宅,可以不设喷淋
回复
11楼
这么小的商铺貌似不用设置喷淋吧
回复