变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?

变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。

学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。

但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,
例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。


天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?

请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?

多谢了~~

<这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689% 32 1,之所以认为是五个位置,是因为单线图有误>

[ 本帖最后由 ajxk 于 2011-5-23 16:09 编辑 ]
免费打赏
chwdiy
2011年05月21日 20:34:30
42楼
一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系
回复
sdynlbh
2011年05月21日 21:13:07
43楼
电老鼠回答不错,不愧是版主。佩服佩服!
回复
cibeidebishou
2011年05月21日 21:28:55
44楼

不知道你的变压器容量是多大的,如果是电厂的主变的话,完全没有必要去用有载调压变压器的,运行人员可以调节励磁电流来改变发电机出口电压。抛开电力系统分析不谈,可以认为高压侧电压会随发电机出口电压变化而变化,那么再增加有载调压就没意义了。我猜你这个变压器应该是电厂的起备变,只有起备变才有可能是有载调压的。
回复
cibeidebishou
2011年05月21日 21:39:04
45楼

老鼠你忘了,发电机是可以调压的!
回复
hiafang
2011年05月22日 09:58:30
46楼
楼主的电厂有直配电吗?
回复
zyz8438
2011年05月22日 18:14:17
47楼


嗯,没错,发电机本身就是可以调压的。
回复
ly771111
2011年05月22日 20:42:55
48楼
地下室上了,楼上就一定要上,因为他是一个建筑不能分开,按一个性质划分。
回复
ly771111
2011年05月22日 20:47:39
49楼
上面不用的,我出这样的图就没上。
回复
ly771111
2011年05月22日 20:54:33
50楼
地下室和楼上均要设消防报警系统
回复
ly771111
2011年05月22日 20:57:26
51楼
有载调压肯定是电动,但不一定是自动。