变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?
变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。
学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。
但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,
例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。
天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?
请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?
多谢了~~
<这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689% 32 1,之所以认为是五个位置,是因为单线图有误>
[
本帖最后由 ajxk 于 2011-5-23 16:09 编辑 ]
这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689%>
22楼
你这个就是五个档!!!!!!
回复
23楼
你明白为什么要调压吗?有需要才调压,用电高峰需要加大输出电压,用电低峰要减少输出电压,有有载调压只不过是变压器设备的差别,没有什么特殊性,如果负荷稳定,一般不需要有载调压,只是高压大负荷远距离时才采用,规范建议35kv采用有载调压
回复
24楼
学习了
回复
25楼
学习顶贴
回复
26楼
大家的见解都很深刻,有幸拜读了,学习了,谢谢
回复
27楼
调压多大范围应根据系统的最大和最小运行方式来确定。既然有调压需求,就可以设无载调压和有载调压咯
回复
28楼
不好意思,可能是我没有说清楚,我说的是在负荷侧,是指应该在变电站的变压器高压侧调压,而不是在电源侧,即电厂的高压侧调压。
现在为什么要在电厂中进行有载调压?
回复
29楼
呵呵,对的。我错了。如果2*2.5就是五个档:)
回复
30楼
谢谢回答,你的意思是说你们用的自动调节的吗?那个反馈信号是如何确定的呢?
需要采集什么信息并进行什么计算啊?多谢了。
回复
31楼
我以前的概念一直认为,电源输出基本上是固定的。只有变电站的变压器,因为靠近负荷,所以才需要调节高压侧分接头进行有载或无载调压,或无功补偿等各种措施,就是不明白为什么电源侧也调压啊?
电源侧电压一调整,经过长距离输电,到负荷侧之后肯定还是会有变化的,负荷侧还需要继续调压才行吧?
回复