【求助】关于有载调压变压器分接头的问题
ajxk
ajxk Lv.7
2011年05月18日 12:21:12
来自于变压器
只看楼主

变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?

变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。

学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。

但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,
例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。


天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?

请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?

多谢了~~

<这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689% 32 1,之所以认为是五个位置,是因为单线图有误>

[ 本帖最后由 ajxk 于 2011-5-23 16:09 编辑 ]
免费打赏
mt0616
2011年05月20日 07:53:18
22楼
你这个就是五个档!!!!!!
回复
xifue
2011年05月20日 09:08:21
23楼
你明白为什么要调压吗?有需要才调压,用电高峰需要加大输出电压,用电低峰要减少输出电压,有有载调压只不过是变压器设备的差别,没有什么特殊性,如果负荷稳定,一般不需要有载调压,只是高压大负荷远距离时才采用,规范建议35kv采用有载调压
回复
houshucheng
2011年05月20日 09:09:23
24楼
学习了
回复
nanhu006
2011年05月20日 09:32:10
25楼
学习顶贴
回复
nx3fly
2011年05月20日 09:44:03
26楼
大家的见解都很深刻,有幸拜读了,学习了,谢谢
回复
flyware
2011年05月20日 12:30:45
27楼
调压多大范围应根据系统的最大和最小运行方式来确定。既然有调压需求,就可以设无载调压和有载调压咯
回复
ajxk
2011年05月20日 15:52:21
28楼



不好意思,可能是我没有说清楚,我说的是在负荷侧,是指应该在变电站的变压器高压侧调压,而不是在电源侧,即电厂的高压侧调压。
现在为什么要在电厂中进行有载调压?
回复
ajxk
2011年05月20日 15:55:35
29楼


呵呵,对的。我错了。如果2*2.5就是五个档:)
回复
ajxk
2011年05月20日 15:57:04
30楼


谢谢回答,你的意思是说你们用的自动调节的吗?那个反馈信号是如何确定的呢?
需要采集什么信息并进行什么计算啊?多谢了。
回复
ajxk
2011年05月20日 16:00:48
31楼



我以前的概念一直认为,电源输出基本上是固定的。只有变电站的变压器,因为靠近负荷,所以才需要调节高压侧分接头进行有载或无载调压,或无功补偿等各种措施,就是不明白为什么电源侧也调压啊?

电源侧电压一调整,经过长距离输电,到负荷侧之后肯定还是会有变化的,负荷侧还需要继续调压才行吧?
回复

相关推荐

APP内打开