1.清扫口的设置原则?2.某排水支管段有浴盆、坐便器、脸盆各一个,两个普通地漏,支管末端是一个洗衣机地漏,距墙150,隔墙的另侧放置洗衣机,墙上留孔,请问末端是否应该设置清扫口?末端地漏是否可代替清扫口?相应的条文规定如何?150的空间已不足。
1.清扫口的设置原则?
2.某排水支管段有浴盆、坐便器、脸盆各一个,两个普通地漏,支管末端是一个洗衣机地漏,距墙150,隔墙的另侧放置洗衣机,墙上留孔,请问末端是否应该设置清扫口?末端地漏是否可代替清扫口?相应的条文规定如何?150的空间已不足。
12楼
其实能否用地漏代替清扫口,个人的看法:跟地漏形式有关的,如果把地漏的盖碗拿开后可以进行清通的,则可以代替清扫口,但如果地漏是另加存水弯的或是地漏无法实现直接清通的(因存水弯的存在,较难实现直接清通),则不可以代替清扫口。
回复
13楼
但是现在的很多地漏由于水封高度不够,在使用中很多都采用带存水弯的地漏,故而....
回复
14楼
地漏怎么能代替清扫口,第一次听说
回复
15楼
谢谢f_jg2003!!!送分(分数虽少,聊表感谢)!
回复
16楼
一定要设清扫口,末端地漏不可以代替
回复
17楼
以下是引用gsb7566在2006-05-01 12:46:26.0发表的内容:
2.某排水支管段有浴盆、坐便器、脸盆各一个,两个普通地漏,支管末端是一个洗衣机地漏,距墙150,隔墙的另侧放置洗衣机,墙上留孔,请问末端是否应该设置清扫口?
如果排水管线合理顺畅,感觉末端可以不做清扫口.
回复
18楼
具体设在哪?怎么设??
回复
19楼
底层横支管末端地漏不可代替清扫口,其他楼层的可以代替,还有这么一说,受教受教!
回复
20楼
主要看使用的什么地漏吧!
回复
21楼
依据在哪里呢???规范上好像没有啊!!!
回复