请教:清扫口的设置
gsb7566
gsb7566 Lv.4
2006年05月01日 12:46:26
只看楼主

1.清扫口的设置原则?2.某排水支管段有浴盆、坐便器、脸盆各一个,两个普通地漏,支管末端是一个洗衣机地漏,距墙150,隔墙的另侧放置洗衣机,墙上留孔,请问末端是否应该设置清扫口?末端地漏是否可代替清扫口?相应的条文规定如何?150的空间已不足。

1.清扫口的设置原则?
2.某排水支管段有浴盆、坐便器、脸盆各一个,两个普通地漏,支管末端是一个洗衣机地漏,距墙150,隔墙的另侧放置洗衣机,墙上留孔,请问末端是否应该设置清扫口?末端地漏是否可代替清扫口?相应的条文规定如何?150的空间已不足。
b68ee7fb99858be50161.rar
4.7 KB
立即下载
免费打赏
cuixiaoyong
2006年05月01日 17:15:27
2楼
1、100-150管径的横管,生活污水设置清扫口的距离是10米。200管径的为20米。
2、末端地漏可以代替清扫口。
回复
tth568429
2006年05月01日 20:56:31
3楼
1.100-150管径的横管,生活污水设置清扫口的距离是10米。200管径的为20米。 立管一般楼层每隔一层。
2.末端地漏不可以代替清扫口
回复
yhf5380
2006年05月01日 22:46:18
4楼
为何一定要设清扫口,用带检查口的弯头不行吗?
回复
homing
2006年05月01日 23:37:50
5楼
规范规定:
在链接2个及2个以上 的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;在链接4个及4个以上大便器的塑料横管上宜设置清扫口;
在水流偏转角大于45度的排水横管上,应设检查口或清扫口;
.......
具体可参考建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第4.5条

回复
gsb7566
2006年05月02日 08:57:45
6楼
在下先谢谢各位仁兄的支持帮助!仍有如下问题:
1.数卫生器具个数时地漏也算一个吗?
2.“在水流偏转角大于45度的排水横管上,应设检查口或清扫口”(90度也算大?),横干管如此,那横支管也是如此吗?
3.末端地漏是否可以代替清扫口?好像大家意见不太一致。
回复
gsb7566
2006年05月02日 08:59:12
7楼

距墙距离已经不足200了,带检查口的弯头也放不开了。
回复
homing
2006年05月02日 13:30:14
8楼

1、不算;
2、横支管也是横管的一种,故横支管也是如此!
3、底层横支管末端地漏不可代替清扫口,其他楼层的可以代替!
回复
yuxiangyu123
2006年05月02日 19:54:53
9楼
看了这么多  收益非浅啊
回复
gsb7566
2006年05月03日 17:05:44
10楼
谢谢homing大哥!!!
我想知道“3、底层横支管末端地漏不可代替清扫口,其他楼层的可以代替!”从哪里找的规范?
回复
homing
2006年05月03日 22:24:21
11楼


这条是常规设计处理,具体的规范我没有找到,以前搞设计的时候是审图和师父教的,所以....,嘿嘿
回复

相关推荐

APP内打开