【求助】主用和备用所用变一个月内相继着火
海贼王laaa
2011年05月18日 09:02:11
只看楼主

大家先看看图片[ 本帖最后由 liuweilaaa 于 2011-5-18 10:04 编辑 ]

大家先看看图片

[ 本帖最后由 liuweilaaa 于 2011-5-18 10:04 编辑 ]

P1000728.JPG

免费打赏
海贼王laaa
2011年05月18日 09:04:47
2楼
干变中相照片
回复
海贼王laaa
2011年05月18日 09:07:52
3楼
熔断器手车照片
回复
海贼王laaa
2011年05月18日 09:20:45
4楼
现场情况:设备运行1年2个月,所用变是在备用时出的事故,主用所用变在1个多月后发生同样事故。
现场初步分析:变压器出现自身事故,引起高压侧主回路事故,熔断器起不到保护作用,使得事故扩大。
本人几个疑惑:
1、30KVA的干式变压器,在KYN28柜内安装时,负荷非常小的情况下,需要考虑散热问题吗?
2、作为干式变压器,着火是不是不符合产品标准,是不是可以爆心,但是不能着明火?
3、熔断器为什么不能起到保护作用,是质量问题,还是选型问题?(熔断器为XRNT-10 3A 长度为190mm。本人认为,熔断器比较短,加上撞击针的长度,使得熔断器实际可用长度更加短,应该选用无撞针的熔断器。)
回复
海贼王laaa
2011年05月18日 09:54:25
5楼
大侠们来指点一下
回复
nanhu006
2011年05月18日 10:32:52
6楼
这种真没见过,保护都不管用了,还有什么安全可言。
回复
dylan3940
2011年05月18日 11:27:03
7楼
从你的照片和介绍中,我看出以下问题,看看说的对不对,供参考:
1.所变柜是1000柜宽。目测变压器外形,对于30kVA变压器,这个外形实在太大了。一般30kVA的变压器装在800宽柜子里,两侧距离柜子侧板还很大。所以你这个所变质量肯定小作坊厂家生产的。
2.第二张图片显示,低压侧从变压器内部线圈引出来的接线端引线,竟然是拿绝缘胶布缠的!!而且缠的那么难看,非常不正规,这个变压器厂家肯定比小作坊还小作坊!
3.故障点是B相高压包内部,有烧弧痕迹。可以断定,变压器高压绝缘包浇注有缺陷,导致运行的时候击穿,直接把变压器烧了。
变压器的绝缘包浇注要求很严格,不允许有裂痕气泡和粗糙。一般买来外观检查的时候,都只注意外表面的质量,对高压包内侧面检查不到位(不方便检查,但是仔细看也是能看见的)。
4.熔断器手车也烧了,是变压器烧毁同时把熔断器手车也烧了。我觉得不能断定熔断器没有动作。RXNT是变压器专用保护的,这种变压器直接击穿烧毁,熔断器动作的时候已经来不及控制事故蔓延。
5.照片中反映出来柜子还有个很大缺陷,就是避雷器,一般避雷器正装,允许侧撞,但是不允许倒装,如果必须倒装则要订做特殊专门倒装的避雷器,因为避雷器内部结构不一样了。
总结:像变压器、互感器、断路器之类的一次大元器件,一定要买正规厂家的。这个变压器绝对质量不过关。
回复
youmeyer
2011年05月18日 11:52:39
8楼
学习中
回复
海贼王laaa
2011年05月18日 11:58:18
9楼
首先感谢楼上的分析,对我帮助非常大。我对变压器了解的不是太多,现场看感觉是低压侧烧的比较厉害。
回复
rui_8970
2011年05月18日 12:01:18
10楼
怎么这么多粉尘呀!什么工作环境?
回复
海贼王laaa
2011年05月18日 12:05:58
11楼
粉尘是干式灭火器,工作环境绝对好,夏有空调,冬天暖气就不要了,小柜子年轻火力大。
回复