不知道各位前辈,你们安装超滤和反渗透的时候,一般是使用什么方法来定位安装。直接用手和眼睛来定位,小的系统还能够应付,大系统就要晕死去!希望前辈们指点迷津!最好是有什么图片传上来看看!
不知道各位前辈,你们安装超滤和反渗透的时候,一般是使用什么方法来定位安装。直接用手和眼睛来定位,小的系统还能够应付,大系统就要晕死去!
希望前辈们指点迷津!最好是有什么图片传上来看看!
2楼
不是吧,就用尺子量,那也太累了吧!一支两支,三五支还行,几十支你量的过来吗?
应该是有专业的工具吧,不知道是一些什么专业的工具!
希望有图片传上来看看!
回复
3楼
好像没有啥专业的工具吧?如果有请大虾们告知
回复
4楼
据我所知一般是把膜组件支架做好了,在根据膜组件支架的尺寸进行安装!
回复
5楼
首先安装机架要设计规范,然后固定膜元件,再就是安装连接管件
图纸很重要
回复
6楼
不懂 我还是学生!也想知道
回复
7楼
步骤是这样,安装机架先不说,这个主要是图纸和车间加工的问题,现在的问题是使用什么方法固定膜元件比较简单快捷!
回复
8楼
先把膜壳固定了再往里面填装膜元件吧
回复
9楼
首先当然是要有图纸了,根据图纸加工机架、连接管件和固定支架等。机架制作完成了,运到现场,在设备基础上就位(设备基础要找平,预埋埋件),再把膜壳按预留接口或连接管固定,然后装膜就容易了,膜元件装完了再稍做调整接口,紧固连接件就可以了。
机架加工和膜安装的时候用卷尺和水平尺或线锤就够了。
回复
10楼
这玩意定什么位,找把尺寸量量就行了
回复
11楼
有没有什么专用的工具之类进行定位,主要是超滤这块。
回复