开始选好了机组之后,一层是商场,有2个空调机房,我选了2个立式的空调器,分别是12000风量的和8000风量的1.这个时候部散流器的间距和散流器距离墙的距离这些该怎么计算?2.散流器部好之后。对于风管尺寸的计算,我同学和我说了一个方法是机组的风量12000除以它所部的那一块的27个散流器的数量,再除以3600*风速,我们末端风速取的是3m/s的。然后算出来是12000/(27*3600*3)=0.04.然后末端取200*200的风管。然后再继续算上去。
开始选好了机组之后,一层是商场,有2个空调机房,我选了2个立式的空调器,分别是12000风量的和8000风量的
1.这个时候部散流器的间距和散流器距离墙的距离这些该怎么计算?
2.散流器部好之后。对于风管尺寸的计算,我同学和我说了一个方法是机组的风量12000除以它所部的那一块的27个散流器的数量,再除以3600*风速,我们末端风速取的是3m/s的。然后算出来是12000/(27*3600*3)=0.04.然后末端取200*200的风管。然后再继续算上去。
这种算法是对的还是错的?我们觉得200*200太小。
具体算法是什么?是先末端尺寸还是先机组出口尺寸计算,求指教,谢谢各位~~~
2楼
设计一般是从末端到空调,散流器的具体距离应该是=一个范围,3--4米的范围常见巴,最大不超过6米,由拟定的风速3米/秒(有点大哦)算风量3*0.2*0.2*3600,逐个累加,到主机。200*200的风管接200*200的散流器没问题,可以用帆布做过渡,很常见的
回复
3楼
个人觉得即使取3m/s风速,选0。04的风口面积,也不应该只选200*200风口,因为风口也有个系数,再说200*200的风口很难看,一点点小一个,跟装修很不搭,且3m/s的风速确实偏大了些,1。5m/s左右应该差不多,
回复
4楼
我再啰嗦一下,首先楼主需要计算出每个风口送风量,以提供的12000计算,27个散流器,那么每个风量为445m3/h,取风口风速为2m/s计算,那么散流器有效送风面积为s=445/3600/2=0.062m2,那么散流器实际面积就是0.062/0.85=0.073m2,这个面积可以选择条形散流器,或者取300*300,修正风速的话就是s=0.09*0.85=0.0765m2。实际送风速度=445/3600/0.0765=1.62m/s。这个速度是可取的。完毕
回复
5楼
谢谢你。散流器具体我的了解了。你说的让我受教了。谢谢。
风管的尺寸具体怎么算呢?
我散流器部完了。之后算尺寸。都说的是风量除以风速等于风管尺寸,
风速我也知道。干管我取5m/s主管我取8m/s.然后具体这个风量是怎么定义的。
已末端的散流器来说。风量是445.然后我取445/(5*3600)=0.02.?是这样?
之后的变径一般是几个一变还是当尺寸不能满足再多一个风口风量的时候再变?
回复