单管跨越式散热器的计算式根据单管串联系统来计算散热器,有些人认为有进流系数的因素在里面需乘1.2的系数,但对于这个1.2的系数在安装了三通调节阀的时候是不是可以省略呢!下面传几个系统,请知道的解答!
单管跨越式散热器的计算式根据单管串联系统来计算散热器,有些人认为有进流系数的因素在里面需乘1.2的系数,但对于这个1.2的系数在安装了三通调节阀的时候是不是可以省略呢!下面传几个系统,请知道的解答!
2楼
回复
3楼
怎么没人来说说看法啊!
回复
4楼
看来你的问题太深奥了!
回复
5楼
不管是二通阀加跨越管或是三通阀道理是一样的。并不是安装三通阀就能很好调节流量分配了。
回复
6楼
我认为不用加1.2的系数,三通阀应该比两通阀易调节
回复
7楼
新用户注册哈哈
回复
8楼
个人觉得1、两通阀和三通阀在流量调节的功能上是一样的,所以不用乘1.2
2,在流量调节的效果上三通阀更好,若热负荷减小,二通阀关小,则流速加大,噪声加大,三通阀可以旁通,解决这一问题。
回复
9楼
跟楼主一起学习
回复
10楼
为什么二通阀关小,流速会增大,噪声加大??
二通阀关小的话,流经散热器的流量减小,流速减小才对啊,流经跨越管的流量增大,个人感觉应该和三通阀是一样的
回复
11楼
我说的是能控制进流量的情况下还用再成1.2的系数吗,我认为不用,不知道有没有异议!
回复