请教:六层底框砖混是否可选satwe计算?
结构卋
结构卋 Lv.13
2006年04月30日 14:07:05
只看楼主

一工程为六层底框砖混(一托五)在2005、11月版pkpm中satwe计算时 第一步1.接PM生成satwe数据第一步总信息结构材(根据说明书必须选择砌体)料信息选砌体,程序出错,出错信息如下。(但选选混凝土可以计算,为六层框架,不符合本工程),是否不可以用本程序,或模型有误。

一工程为六层底框砖混(一托五)在2005、11月版pkpm中satwe计算时 第一步1.接PM生成satwe数据第一步总信息结构材(根据说明书必须选择砌体)料信息选砌体,程序出错,出错信息如下。(但选选混凝土可以计算,为六层框架,不符合本工程),是否不可以用本程序,或模型有误。
免费打赏
hdy1982
2006年04月30日 14:16:42
2楼
是啊~
刚看了帖子说用satwe算底框~
是不是先建上面5层的转混模型把pm荷载导出来,再建个一层框架加上去啊~
总觉得这样不踏实啊~
回复
结构卋
2006年04月30日 20:54:21
3楼
同时建模,pm计算完成。satwe计算出错。
回复
立青木木
2006年05月01日 22:25:32
4楼
接PM生成satwe数据第一步总信息结构材(根据说明书必须选择砌体)料信息选砌体,
这没错。
还要在“砌体信息”里面去指定“底框的层数”。
这样就可以对底框进行计算了。
不过砖混部分里面的梁是无法计算的,需另外计算,如PK,或是别的程序。
回复
stupid3
2006年05月02日 09:33:07
5楼
当然可以了,不过必要性不是很大吧,用TAT就可以呀
回复
结构卋
2006年05月09日 20:03:59
6楼
按照4楼的指点,“砌体信息”里面去指定“底框的层数”。之后“选择有限元整体算法”可通过计算,但如果选择“接PM8的规范算法”,则提示出错,无法计算,是否必须选择 选择有限元整体算法”才行,望4楼指点迷津。多谢!
回复
结构卋
2006年05月13日 15:59:17
7楼
推荐大家一个好去处关于底框问题:http://okok.org/cgi-bin/ut/board_show.cgi?id=58&age=30&pg=1
回复
结构卋
2006年06月13日 12:17:08
8楼
[转]别人整理的一些底框结构的文章http://www.ldstruc.com/read.php?tid=4964&fpage=1
回复
结构卋
2006年06月19日 13:05:22
9楼
回复
gkmm
2006年06月20日 21:11:05
10楼
你的方法是没错的,不过你应该在
pm8中设底筐一层,你的是一层吧,然后吧其他的设定好,运行通过了,就可以到stawe里面了,这样在厘米那看到就是一层的框架计算了啊,应该没错的啊,仔细的看看你什么地方设的参数部队了
回复
结构卋
2006年06月24日 14:59:06
11楼


pm8中只能设置底部框架-抗震墙结构,一层在此部分好像不能设置,对了我用的是2006、3版。