现做一套150吨反渗透,图纸中设计了每支膜壳淡水出水口安装止回阀,出水总管上没有止回阀,出水进 除碳器,高度不超过10米,问是否可以去掉单支膜壳出水止回阀,直接在淡水总管上装,因设计是叫别人做的,不好改。望同仁给予答案。
现做一套150吨反渗透,图纸中设计了每支膜壳淡水出水口安装止回阀,出水总管上没有止回阀,出水进 除碳器,高度不超过10米,问是否可以去掉单支膜壳出水止回阀,直接在淡水总管上装,因设计是叫别人做的,不好改。望同仁给予答案。
2楼
一般都是总管装止回阀,没见过每只膜壳出口装止回阀。
回复
3楼
是的,在母管上加止回阀就可以了。
单套150TH大反渗透系统后期问题肯定不少啊!!
回复
4楼
可以的 加止回是担心膜背压 能起到作用就可以
回复
5楼
第一次听说每只膜加逆止阀的,在总管上加逆止阀应该可以的
回复
6楼
谢谢上面的答案,这个问题因设计是叫别人做的,另公司的性质都不想担责任,因此也就没人原意提出。
回复
7楼
建国 山西某大型国企RO系统每一行压力容器的产水管汇集到主管之前都安装了一个小型的止回阀,用着效果也就那样。不会出现背压,但是增加了安全系数
回复
8楼
没听说每只膜加逆止阀的
回复
9楼
完全可以去掉单支膜壳出水止回阀,直接在淡水总管上装一个总的止回阀
回复
10楼
这是觉得的高手设计的阿,佩服阿,林子大了沙鸟都有阿
回复
11楼
没听说过没只膜壳的出水都加止回阀的,总管上加就可以了。
回复