便于水处理反渗透系统的设计、预处理、后处理的选型配置的检修
便于水处理反渗透系统的设计、预处理、后处理的选型配置的检修
2楼
楼主贴个混床做什么,文不对题......................
回复
3楼
这个反渗透膜哪个牌子的,结垢这么多!看了真心疼,多长时间不洗了呀?!你们有没有过滤进水呀?
回复
4楼
不像是垢啊,像是预处理漏的滤料啊,一定要倒头清洗,要不然就洗不出来了。
回复
5楼
保安过滤器起作用了?
回复
6楼
我曾经接触过一台反渗透设备,高压泵叶轮碎成粉末,膜组件内挤进碎末,只好采用磕膜的方法清除部分杂质,膜的性能恢复了80%,基本能够适应需要
回复
7楼
这个是保安滤器泄漏、再加上污堵导致压差变大使膜有稍微变形
回复
8楼
这个是保安滤器泄漏、再加上污堵导致压差变大使膜有稍微变形
回复
9楼
是预处理漏的滤料。这个是保安滤器泄漏、再加上污堵导致压差变大使膜有稍微变形。
洗膜要反洗才有效果。
回复
10楼
这个是砂屡泄露,保安滤器泄漏、再加上污堵
考虑整修予处理吧,要解决根本,
回复
11楼
这应该是世韩的膜,这看起来没有结垢,这应该是靠近进水端的膜.压力过大再者温度大的话也会导致于此,
此膜再运行一个月应该会把产水隔网冲出!
回复