图纸简介: 某住宅楼给排水设计图,介绍了火栓给水系统图、给排水及消防平面图、屋面给排水及消防平面图、生活给水系统图、生活排水系统图、雨水排水系统图。 附件名:20064251145952478710.zip 文件大小:1138K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某住宅楼给排水设计图,介绍了火栓给水系统图、给排水及消防平面图、屋面给排水及消防平面图、生活给水系统图、生活排水系统图、雨水排水系统图。
附件名:20064251145952478710.zip
文件大小:1138K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1。给水管和排水管采用同一种线形不好区分。
2,六层纯主宅根据规范没有必要做消防系统。
3,给水立管明装如果在北方不合适,要做保温。
4,入户给水支管DN32是否偏大?
5,排水管不用每层都设检查口。
回复
3楼
1.排水立管要设置伸缩节
2.材料表好象过于简单吧
回复
4楼
1.排水立管最好采用芯层发泡UPVC管
2.污水排水横干管的标高未标注,不知底层未单独排放是否合适
3.给水进户管32过大,且开墙槽铺设时因管径过大施工较不方便
回复
5楼
1.图中表示方法:给水管采用实线,排水管采用虚线,这样表示清晰些.
2.生活排水管出户管应标注标高.
3.给水管埋地部分应标注标高,因寒冷地区有防冻问题.
4.卫生间排水最好不要斜线布置,对大便器排水产生夹角排水不畅,最好直线沿墙布置即美观又有利于排水.
5.六层住宅楼按"建规"要求,可不设消火栓.
6.第六层消防立管管径可设为DN65.
7.消防水泵接合器与室外消火栓管网连接处应设止回阀,以防水泵接合器进入的水流向室外消火栓.
8.屋顶层的消防水管应采取保护措施,寒冷地区还有防冻问题.
回复
6楼
1.没必要设消火栓。
2.通气帽渗出屋面高度应注明。
3.排水立管上检查口设置过多。
另外,请教四楼:UPVC管芯层发泡的和实壁管有什么区别?谢谢了先
回复
7楼
不错的图纸,谢谢
回复
8楼
1.六层纯主宅根据规范没有必要做消防系统。
2.给水立管明装?在南北方都不合适呀,能用几年呀?。
4.入户给水支管DN32偏大!!要么是De32?
5.一层不用单独排水?
回复
9楼
好东西大家分享,感谢楼主,人人为我,我为人人,顶一下
回复