讨论:对于一个给定的热水采暖系统,当系统内的循环水量变化时,各散热器的散热量会如何变化?
讨论:对于一个给定的热水采暖系统,当系统内的循环水量变化时,各散热器的散热量会如何变化?
2楼
没人来,我先说:
对于一个单管串联的支路而言,假定循环水温差原为95/70度。当增大循环水流量时,循环水温差会减小,供水温度不变,回水温度升高,因而始端散热器内水温没变化,故散热量也没变化;而末端散热器内水温会上升,散热量会增加。
反之,当循环水量减少时,末端散热器的温度降低,散热量减少。
所以,如果某个单管串联支路末端的散热器不热,首先应考虑循环水量不够。
回复
3楼
“供水温度不变,回水温度升高,因而始端散热器内水温没变化,故散热量也没变化”
但是,室内温度也变化了吧?
回复
4楼
如是整个系统的循环水量增加(如增开备用循环泵),则供水温降低,回水温升高,供回水温差减小,各支路始端散热器散热减少,末端散热器散热增加。
回复