跃层公寓这样的设计有什么问题
haha930
haha930 Lv.3
2011年05月13日 14:59:45
只看楼主

这是我们项目上的一栋精装修跃层公寓楼,总18层,左边图是跃层的2层,右边是1层,现在的问题是:1)餐厅的上面就是卫生间,这是不是不被允许的?有相关的规范要求吗?2)如果这样设计是被允许的,那么上层卫生间是用同层排水好还是普通的穿楼板做法好?3)如果同层排水更好,但现在建筑在施工中没有降板,用什么方法补救?欢迎同志们讨论,我也会与近期去现场拍照上传,以提供更直观的认识,谢谢。

这是我们项目上的一栋精装修跃层公寓楼,总18层,左边图是跃层的2层,右边是1层,现在的问题是:
1)餐厅的上面就是卫生间,这是不是不被允许的?有相关的规范要求吗?
2)如果这样设计是被允许的,那么上层卫生间是用同层排水好还是普通的穿楼板做法好?
3)如果同层排水更好,但现在建筑在施工中没有降板,用什么方法补救?
欢迎同志们讨论,我也会与近期去现场拍照上传,以提供更直观的认识,谢谢。

未命名.JPG

免费打赏
tangchaoyhl
2011年05月18日 16:08:12
22楼
本人认为站在开发商和住户的基础上都认为同层排水比较好
回复
小黄鸡
2011年05月18日 17:03:10
23楼
好吧,让人蛋疼的建筑结构
回复
lyj2341
2011年05月18日 17:39:24
24楼
作为开发商,这样做没什么问题,厕所做在餐厅上面只要在本户应该没问题。但卫生间只能同层排水。
住宅规范要求卫生间不能做在下层住户的餐厅上面,可以理解为如是一户的就可以做了
回复
renchengyi
2011年05月18日 19:24:25
25楼
其实这个问题是比较严重的,按GB50015-2003(2009年版)4.3.3 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。 这一条不仅规定了器具排水管不能做在餐厅、客厅上方,包括排水立管也是不允许穿越餐厅、客厅的(从条文解释中也不难看出)。 所以即使做同层排水也不行,还要解决立管问题。 这是条强标,也要执行的。
回复
dejunlee
2011年05月18日 21:30:35
26楼
不是已经做管井了嘛?这样算不算穿餐厅?
我的意见是升板处理同层排水就行了
回复
beijin201008
2011年05月19日 13:38:44
27楼
垫高200做,否则没有办法解决,具体看看各地ttc型同层排水建筑标准设计图集。什么卫生间下面餐厅这种做法真是不舒服啊,
回复
haha930
2011年05月19日 14:36:04
28楼
首先谢谢大家提出的意见。我们已确定让一家专业做同层排水的国外企业做这个项目,但做法一不采用降板,二不采用垫层,而是采用做假墙的方式。因为这是我们项目上的一处精装房,因此会在9月份出此套房型的样板房,同层排水的做法我也会全程跟踪,拍摄照片以供大家参考,谢谢。
回复
shuk315
2011年05月19日 20:36:06
29楼
学习了
回复
wywu1983
2011年05月20日 08:57:31
30楼

同意
回复
曾经的梦想
2011年05月20日 10:41:28
31楼
我的图纸也是这个问题,郁闷的不得了啊!比你的还要严重些!建筑西夏的!
回复

相关推荐