昨天去苏州一设计院考试,其中有一题,我的回答是:不知道,以后慢慢学习。求高手解答:题:某地下室,长350m,款170m,是否需要设缝?如果不设缝,该如何设计?如果不设缝,施工时该怎么做?
昨天去苏州一设计院考试,其中有一题,我的回答是:不知道,以后慢慢学习。
求高手解答:
题:某地下室,长350m,款170m,是否需要设缝?
如果不设缝,该如何设计?
如果不设缝,施工时该怎么做?
2楼
第一个问题是白问,如果不设,那第二个问和第三个问就不用回答了.
回复
3楼
我以为“不知道,以后慢慢学习”的回答很好。
回复
4楼
宜在长度350m方向设一道缝,缝宽1000~2000mm,缝内施工完成后填土。有车道跨缝时,仅车道四周设50宽左右缝,板中设橡胶止水带。
回复
5楼
如果不设缝选择性采用以下措施:
1,地下室梁、板、墙混凝土内掺10%的SY-G膨胀抗裂剂;并每隔30m左右设置,一条2000mm宽掺量为14%的SY-G膨胀抗裂剂的膨胀加强带。
2,加强梁板构造钢筋。梁加强腰筋设置;板面双层双向布置。
3,加强施工管理及施工组织:
1)应做专项施工组织设计.
2)水泥选用水化热较低的普通硅酸盐水泥,在保证强度前提下,可掺入降低水化热的外加剂;
3)严格控制砼原材料的质量,骨料的含泥量控制在1%以下。
4)严格按规范控制泵送商品混凝土的水灰比及粉煤灰掺量(不大于15%水泥用量)。
5)施工时减小混凝土输送泵以及施工材料运输对楼板的直接震动影响。
6)加强砼早期养护。砼浇捣完毕后,浇水养护时间不得少于14昼夜,并用草袋覆盖.平均气温低于5℃时,不得浇水,应采取保温措施。
7)砼的浇灌振捣时间适量延长,提高砼密实度,从而提高砼的抗裂性能;
8)严禁在混凝土未达到规定强度时拆模以及施工时荷载超过该楼层的设计荷载值。
回复
6楼
注:实际工程中,350m长一般没有设缝。超过500m再设置
回复
7楼
地下室一般情况下可不设防震缝与伸缩缝,沉降缝根据上部结构的情况来确定。但施工缝肯定会有地
回复
8楼
设计院找的是应届毕业生么?
回复
9楼
地下室一般有防水要求,所以最好不设缝。为了防止收缩产生裂缝,可设后浇带。
回复