机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
免费打赏
lixingbao2009
2011年05月13日 09:39:21
2楼
没人知道吗,期待答案啊
回复
任逍遥
2011年05月13日 10:51:02
3楼
我也搞不太清楚呢,顶起来期待回答
回复
jinchen9408
2011年05月13日 11:27:11
4楼
原则上贴临卫生间及经常积水场所布置,但在建筑布置无法避免时还是这样临贴布置,此时一定要保证暗埋水管的墙不能临贴或建筑采取双墙处理。
回复
whatr
2011年05月13日 13:21:34
5楼
变电所不宜

弱电机房不应


要牢记噢
回复
lixingbao2009
2011年05月13日 13:23:00
6楼

竖井呢,竖井应该是怎么界定
回复
lixingbao2009
2011年05月13日 16:31:39
7楼
还有和烟道和热力管井的关系,大家怎么理解的

[ 本帖最后由 lixingbao2009 于 2011-5-13 16:32 编辑 ]
回复
lcs07205060116
2011年05月15日 12:36:24
8楼
回复
hhsscc
2011年05月15日 15:41:05
9楼
最好不要贴邻卫生间等潮湿场所。
回复
慕尼黑黑
2011年05月15日 16:32:06
10楼
1.跟人理解和经验,规范虽然这么说,实际操作中,电房不能设置在卫生间等潮湿场所的正下方,也不能贴近,与其做防潮处理,还不如跟建筑的一起想办法解决掉。
2.电井最好不要临近卫生间,实际项目中电井通常在核心筒附近,也很少有机会跟卫生间临近,也不要临近消防排烟井道,消防排烟时,其排烟风机需要供电,为保证风机正常运行,尽量表增加其配电电缆的工作温度。
3.建筑地下只有1层时,弱电机房可以设置在地下一层。
个人理解希望对楼主有所帮助