【请问】反向无功过高是什么原因啊?
xyedm
xyedm Lv.8
2011年05月12日 19:23:12
只看楼主

电业局告知反向无功过高,要罚款是怎么造成的呢?是过度补偿吗?怎么可以测出来呢?

电业局告知反向无功过高,要罚款是怎么造成的呢?是过度补偿吗?怎么可以测出来呢?
免费打赏
zyz8438
2011年05月12日 21:57:15
2楼
反向无功过高,应该就是我们常说的无功过补偿,向系统反向输送无功功率了。

测量的方法很简单。现在有专门的电能表校验仪,很快就能测出六角图来。根据电压与电流的角度关系,就能判定是否无功过补偿。

如果没有该仪器,也可以采用较为原始的瓦特表法,绘出六角图,从而判定是否无功过补偿。
回复
qian68747
2011年05月13日 08:08:13
3楼
就是过补偿,楼主那里的补偿装置没有安装功率因数表吗??有表就可以看到,补偿不要为负数。
没有表可以到高压终端上看到的。
回复
wyh4
2011年05月13日 11:37:50
4楼
很有可能是电缆线路过长产生的容性无功。另电容器组一般配有控制器的,可分组投切。
回复
cdcs1986
2011年05月13日 12:38:13
5楼
你们厂里无功补偿柜是自动投切的吗,怎么会造成过补偿呢,过补偿不仅增大了线路的损耗,电压也会升高。
回复
xyedm
2011年05月13日 19:05:45
6楼
先谢谢各位了,电容柜是自动投切的,设置为0.97,是不是太高了?
回复
lagd71296
2011年05月13日 20:45:03
7楼
就是过补偿,楼主那里的补偿装置没有安装功率因数表吗??有表就可以看到,补偿不要为负数。
回复
一指慢
2011年05月13日 21:02:16
8楼

装有电容柜而反向无功过高,一般来说都是过补偿造成的。
1、单台电容容量过大,而切换时间又设的太长。导至过补。
2、控制器故障,不能正确判断和投切。
3、接触器(或控制模块)故障。
4、人为因素。
回复
冬天的雨
2011年05月14日 07:15:42
9楼
这就是无功过补造成的,从功率因数表上就能看出来,滞后是从网上吸收无功,超前就是向网上反送无功。向网上反送无功与功率因数低都是要被罚款的。
回复
y502x
2011年05月14日 08:48:07
10楼
减少点电容就行。
回复
youmeyer
2011年05月14日 17:08:51
11楼