【求助】透明壳断路器真的可以代替隔离刀吗?
chpp_8
chpp_8 Lv.5
2011年05月12日 16:22:49
来自于断路器
只看楼主

我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?

我们这里的质检站要求工地临时用电里的隔离刀用透明壳断路器来代替,请问这样做合理吗?
免费打赏
baofeng96
2011年05月17日 09:23:43
22楼
只要记住一个原则:有明显的断开点就行
回复
muyuyao
2011年05月17日 11:25:37
23楼
只要记住一个原则:有明显的断开点就行

--------不完全正确,DZ47也有透明壳体的,断开点也明显,但触头间隙较小,爬电距离不够,不能算完整意义明显断开点,所以不能独立用在临电施工现场。
回复
sqxll
2011年05月17日 13:21:59
24楼
有理有据,很全面,不错!
回复
aidexianqi
2011年05月17日 16:57:44
25楼
想安全还是加个隔离开关好
回复
yingxian
2011年05月17日 19:33:33
26楼
回复
chengjieleeman
2011年05月17日 21:17:33
27楼
关键是透明断路器的断口是否明显,因为隔离刀闸的设置就是为了检修时提供一个明显的断口,易于确认安全条件.
回复
muyuyao
2011年05月18日 07:19:15
28楼
想安全还是加个隔离开关好

---------完全赞同!!!但不建议加类似HR17带熔芯的隔离开关,容易烧熔芯而缺相,缺相后容易被忽视而烧设备电机。
回复
keveinren
2011年05月18日 07:39:54
29楼
关键是透明断路器的断口是否明显,因为隔离刀闸的设置就是为了检修时提供一个明显的断口,易于确认安全条件.
---------即便透明断路器的断口明显,且距离足够大,满足隔离功能,如DZ20T系列的,也必须要注意保持透明外壳的透明程度,否则落灰或有电弧痕迹后,一旦看不清内部触头了,该透明断路器也就完全丧失了隔离功能。
回复
nbyjming
2011年05月18日 08:20:53
30楼
透明壳断路器不能代替隔离刀,规范允许带隔离功能的断路器可作为隔离器使用
回复
zhangfei0711
2011年05月18日 10:28:18
31楼
好!赞一个!这样的同志好!学习榜样!
回复