预作用系统的一些疑问
ax2003
Lv.2
2006年04月29日 11:07:19
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位:预作用系统一定要设空压机吗?怎样选择空压机?另外,预作用系统一般采用什么喷头,用普通湿式自喷的闭式喷头可以吗?
请教各位:预作用系统一定要设空压机吗?怎样选择空压机?另外,预作用系统一般采用什么喷头,用普通湿式自喷的闭式喷头可以吗?
免费打赏
zjf2002
2006年04月29日 11:27:00
2楼
请你先回答预作用系统设空压机的目的?
我再详细的回答你的问题
回复
ax2003
2006年04月29日 15:04:22
3楼
设置空压机是为了让管道中充满一定压力的气体呀