开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津

开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月12日 13:52:46
2楼
低压保护了,知道高低压参数吗。内有运行参数无法判定。
回复
zhq246
2011年05月13日 22:00:52
3楼
冷冻出入水温是多少,按你说的应该
回复
zhq246
2011年05月13日 22:07:19
4楼
雪种泄漏或系统有堵塞
回复
qb6160
2011年05月14日 08:31:05
5楼
谢谢指点 这台机曾出现漏氟现象 还未补充 开机十分钟时蒸发温度为2.3 停机设定为2 但另一台少氟工作时 停机故障为 低蒸发温度 但不知是少氟吗
回复
zhengzhibing83
2011年05月14日 09:21:55
6楼
不是缺氟就是高压堵,或者吸气过滤网那里堵了
回复
duzewen2008
2011年05月21日 22:54:39
7楼
检查检查冷冻水的流量。
回复
zhaowenliangde
2011年05月22日 12:05:05
8楼
上面的同行说的很好,综合一下问题就会解决的。
回复
zghaibokt
2011年05月24日 08:29:13
9楼
看蒸发温度 查漏点。看样子是却制冷剂