开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津
开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津
2楼
低压保护了,知道高低压参数吗。内有运行参数无法判定。
回复
3楼
冷冻出入水温是多少,按你说的应该
回复
4楼
雪种泄漏或系统有堵塞
回复
5楼
谢谢指点 这台机曾出现漏氟现象 还未补充 开机十分钟时蒸发温度为2.3 停机设定为2 但另一台少氟工作时 停机故障为 低蒸发温度 但不知是少氟吗
回复
6楼
不是缺氟就是高压堵,或者吸气过滤网那里堵了
回复
7楼
检查检查冷冻水的流量。
回复
8楼
上面的同行说的很好,综合一下问题就会解决的。
回复
9楼
看蒸发温度 查漏点。看样子是却制冷剂
回复