紧急求助,电度表反转
原子蛋
原子蛋 Lv.7
2011年05月12日 11:18:37
只看楼主

一场地装有三相四线制电度表,电源进线是从电流互感器P1到P2,然后到空开,电度表1、4、7接的电流互感器的S1,3、6、9接的S2,,2、5、8接的对应A、B、C三相,零线也接了,从接线上看,没错,但送电后,电表反转,没办法,把5、8,也就是B、C两相调换后,电表正转,按道理这样调换后接线是不对的,但却是没办法。在这之前按规范接线后,电度表时而正转,时而反转,没办法,把电度表和CT全换了,更换后还是出现前述情况,只好把B,C调换了,接线是按电度表的接线图接的。请教各位帮忙分析一下,在此谢过。

zhanglei730406
2011年05月12日 11:27:22
2楼
貌似没错,等高手解答。
回复
lingxuct
2011年05月12日 11:49:27
3楼
CT的头尾是对上了,但电压与电流可能没对上。
回复
原子蛋
2011年05月12日 21:28:06
4楼
电压接线第一次是没错的
回复