什么是试验端子?
春风细雨
春风细雨 Lv.12
2011年05月12日 08:52:07
只看楼主

有规定说,电流表和电流互感器之间必须经过试验端子,我不懂试验端子是啥东西,有什么作用,请大家告诉我,谢谢了。

有规定说,电流表和电流互感器之间必须经过试验端子,我不懂试验端子是啥东西,有什么作用,请大家告诉我,谢谢了。
免费打赏
hengli8674
2011年09月27日 11:11:22
12楼
了解,学习了!多谢!
回复
jiangxiaogui
2011年09月27日 14:26:29
13楼
检测调试用的端子,这个端子的配备十分的重要~呵呵
回复
rsgps
2011年09月27日 15:31:18
14楼
"有规定说,电流表和电流互感器之间必须经过试验端子"在哪里的规定,我在设计规范里面好像没找到?
回复
lanyanliujun2012
2012年02月24日 15:48:13
15楼
电流互感器二次侧不能开路,否则将使合成磁动势增大,二次线圈中出现高的电动势,将击穿二次线圈。故用试验端子,当调试、检测电流表时可用短路片短接二次线圈,使电流表断开,从而无需拆卸接线。
回复
apiao199
2012年04月15日 22:16:58
16楼
了解,学习了!多谢!
回复
lijie28929086
2012年04月16日 14:35:48
17楼
学习了,以前不知道学名
回复
fy17821349
2012年04月16日 16:37:00
18楼
呵呵 就是电流端子 但在电流端子上做实验不保险,最好还是在互感器的出线端做实验。
回复
lwj931877631
2012年04月25日 15:53:52
19楼
实验端子是电流回路专用端子 中间可以断开的 并且有接实验设备的接点 我常用的型号是 URTK/S 2.5
回复
暗夜星痕
2013年06月07日 08:57:38
20楼
学习了,谢谢!
回复
眼有界而心无疆
2015年02月06日 14:23:27
21楼
没有硬性规定,二次线可以通过电流端子接到电流表,也可以直接接到电流表;

但通过电流端子接到电流表时,可以实现在不停电的情况下,更换或检修电流表。具体方法是在端子排上对电流端子进行“短封”,防止电流开路造成电流互感器二次产生过电压,使工作人员防止触电。
回复