写给从事专业设计人员的一点建议
huajx001
huajx001 Lv.7
2011年05月11日 21:06:02
只看楼主

该建议主要针对房地产行业的设计.1:强电井中无接地极.由于很多设计中,强电井内均未设计接地极,而很多小高层及以上建筑中的电表安排在强电井内.施工方施工的进户线中的地线根本找不到地方连接.只好每层凿墙找钢筋想办法连接。供电局提供的也只是三相四线.所以建议在每层的强电井中设计一处接地极.2:空调室外机安装处也应设计接地极.3:幼儿园的设计:由于幼儿园享受居民电价,所以供电方式不应设计在专变内.

该建议主要针对房地产行业的设计.
1:强电井中无接地极.
由于很多设计中,强电井内均未设计接地极,而很多小高层及以上建筑中的电表安排在强电井内.施工方施工的进户线中的地线根本找不到地方连接.只好每层凿墙找钢筋想办法连接。供电局提供的也只是三相四线.
所以建议在每层的强电井中设计一处接地极.
2:空调室外机安装处也应设计接地极.
3:幼儿园的设计:由于幼儿园享受居民电价,所以供电方式不应设计在专变内.
4:公用配电室:这部份是由开发商投资,供电局管理的部份,公用配电室内的照应设计为临时照明,待安装完毕后,供电局会自行设计照明系统,并自行提供电源.很多设计中将该部份的照明是由专变提供,这样给物业公司造成损失.即使供电局重新改回自行供电,但前期的设计已造成浪费.
5:竟可能的考虑公变部份的高低压出线的大致走向,以便在剪力墙中预埋套管.很多设计中基本没考虑,或考虑不周全,致使在施工中在关剪力墙上开洞的费用远大于多设计几处的预埋费用.
免费打赏
jinpcissy
2011年05月11日 22:24:34
2楼
第一条是在电井内通长敷设一根扁钢那个意思么?
回复
huajx001
2011年05月11日 22:34:07
3楼

嗯,这样更好。很多设计院可能是忘记了。
回复
jinpcissy
2011年05月11日 22:53:11
4楼
我在一本图集上看到的设计说明写的在电井里通长敷设两根扁钢,不过我只做了一根,应该也够了吧?
回复
huajx001
2011年05月11日 23:06:05
5楼

如果扁钢与建筑结构中接地体联结点较多应该是可以,之所以说明中有二根,是考虑电井内设备较多,布线时方便。很多房地产老板希望强弱电共井,事实上大部份设计都是共井的,这样有二根就更方便,只是费用大了一点,我个人认为一根就可以了,但要与建筑结构中接地体联结点较多,如三层连结一次。
回复
z1g2d3
2011年05月12日 06:15:15
6楼
楼主的建议很有道理的
回复
qzfgzzy
2011年05月12日 06:22:29
7楼
支持楼主的建议。确实有不少设计忽略了这些问题。
回复
hnjztgg
2011年05月12日 06:24:27
8楼
居民照明应该在楼外设接地,引出PE线,三相五线进楼,TN-C-S系统。
回复
hero_2008
2011年05月12日 09:39:17
9楼
1、“很多小高层及以上建筑中的电表安排在强电井内.施工方施工的进户线中的地线根本找不到地方连接.只好每层凿墙找钢筋想办法连接。”那这是什么系统?如果是TN-S系统是不会有这个现象了。强电井在土建施工的时候就应该预留出接地扁钢出来了。
小高层还出现这种问题确实很不应该。
2、空调室外机设接地极就没这个必要了吧,因爲它与室内电源插座里的接地线已经做了电气连接。
回复
淮岸听风
2011年05月12日 14:51:03
10楼
楼主的建议很中肯,这些都是在前期设计中需要考虑周全的。
回复
jwl2002
2011年05月12日 15:32:58
11楼
不会吧,上扁钢是最基本的
回复