该建议主要针对房地产行业的设计.1:强电井中无接地极.由于很多设计中,强电井内均未设计接地极,而很多小高层及以上建筑中的电表安排在强电井内.施工方施工的进户线中的地线根本找不到地方连接.只好每层凿墙找钢筋想办法连接。供电局提供的也只是三相四线.所以建议在每层的强电井中设计一处接地极.2:空调室外机安装处也应设计接地极.3:幼儿园的设计:由于幼儿园享受居民电价,所以供电方式不应设计在专变内.
1:强电井中无接地极.
由于很多设计中,强电井内均未设计接地极,而很多小高层及以上建筑中的电表安排在强电井内.施工方施工的进户线中的地线根本找不到地方连接.只好每层凿墙找钢筋想办法连接。供电局提供的也只是三相四线.
所以建议在每层的强电井中设计一处接地极.
2:空调室外机安装处也应设计接地极.
3:幼儿园的设计:由于幼儿园享受居民电价,所以供电方式不应设计在专变内.
4:公用配电室:这部份是由开发商投资,供电局管理的部份,公用配电室内的照应设计为临时照明,待安装完毕后,供电局会自行设计照明系统,并自行提供电源.很多设计中将该部份的照明是由专变提供,这样给物业公司造成损失.即使供电局重新改回自行供电,但前期的设计已造成浪费.
5:竟可能的考虑公变部份的高低压出线的大致走向,以便在剪力墙中预埋套管.很多设计中基本没考虑,或考虑不周全,致使在施工中在关剪力墙上开洞的费用远大于多设计几处的预埋费用.