求助:悬浇梁3#块腹板束尺寸错误的问题
bin8669
bin8669 Lv.3
2011年05月11日 18:25:31
来自于桥梁工程
只看楼主

小弟想请教高手,目前项目上是65+110+65的悬浇梁桥,做到3#块顶板钢筋时,腹板及底板模板和波纹管已安装好,但腹板束中下一块需要张拉的F4管道中心距底板高度(非喇叭口,中间伸出来的那一束),高边应为3.7m,低边应为3.54m,检查中发现四个腹板角,一对角线F4高度尺寸出现错误,高边距离底板为3.2m,低边距离底板为3m,波纹管距底板高度往下偏大50cm左右;问题是3#块钢筋及模板、波纹管都安装好,让施工队整改,他们的技术负责人说整体受力并无大碍,我想请教高手,这个问题对悬浇梁整体受力影响大不大,会不会有质量事故隐患?

小弟想请教高手,目前项目上是65+110+65的悬浇梁桥,做到3#块顶板钢筋时,腹板及底板模板和波纹管已安装好,但腹板束中下一块需要张拉的F4管道中心距底板高度(非喇叭口,中间伸出来的那一束),高边应为3.7m,低边应为3.54m,检查中发现四个腹板角,一对角线F4高度尺寸出现错误,高边距离底板为3.2m,低边距离底板为3m,波纹管距底板高度往下偏大50cm左右;问题是3#块钢筋及模板、波纹管都安装好,让施工队整改,他们的技术负责人说整体受力并无大碍,我想请教高手,这个问题对悬浇梁整体受力影响大不大,会不会有质量事故隐患?
免费打赏
猎鹰007
2011年05月13日 17:12:13
2楼
50 很大的了
回复
csc99
2011年05月14日 09:37:50
3楼
楼主那桥没有施工监控的吗,腹板钢束用于抵抗负弯矩,距离小了,会降低钢束产生的正弯矩,影响多大可以把模型的钢束改了算一下。不过这事属于施工队的责任,该他们承担,问题大的话就整改,问题不大,施工队要出点血,哈哈。施工队干活都图省事,有时候不偶尔收拾一下,技术员挺难管理的。

[ 本帖最后由 csc99 于 2011-5-14 10:21 编辑 ]
回复
星火文君
2011年05月14日 09:53:50
4楼
50cm的确比较大,建议整改。但在一个块段内分布范围不大,但一定要保证管道圆顺!楼主考虑一下。
回复
hnsyliyong
2011年05月14日 19:58:22
5楼
你说的是下弯束吧
如果是中间那一束就没是
因为这一束主要是受剪力的 因为3号段是负弯矩段 因该没事
回复
tsl250
2011年05月17日 10:44:51
6楼
你说的是下弯束吧
如果是中间那一束就没是
因为这一束主要是受剪力的 因为3号段是负弯矩段 因该没事
回复

相关推荐

APP内打开