近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
52楼
回复
53楼
总体上施工质量还是不错的?!
回复
54楼
用这种吊架如果是非标螺杆容易脱落,建议用联塑专用吊架
回复
55楼
DN50变DN110的应该是偏心补心才行吧?
回复
56楼
好像感觉承口连接处不应该进楼板,并且脸盆排水用加返水弯吗?
回复
57楼
小管变径为大管,应该用偏心大小头,或者用补心管顶平接
回复
58楼
管顶平接在规范中能查到么?
回复
60楼
伸缩接 哪去了???
回复
61楼
提三点意见:
1、管卡应采用吊卡
2、管卡一靠近洁具出口15cm,间距》1.5米
3、系统图当中已明确画出洗脸盆要采用S弯排水
4、大便器管口离墙距离350mm,那样的话应该使用45度或90度应带检查口弯头。
回复