变电所事故照明是用直流还是交流?采取什么方式啊?

变电所事故照明是用直流还是交流?采取什么方式啊?
免费打赏
tank-----no.1
2011年05月16日 22:21:11
12楼
现在的EPS质量很不过关,2、3年一过全部损坏,还是建议用直流屏带,加装一个接触器即可实现自动投切了。
回复
lhl_050101
2011年05月17日 01:12:46
13楼
楼主说的是变电所照明,我理解的就是单照明,应采用正常照明和应急照明相结合的方法,正常照明不用说了,应急照明应采用灯具自带蓄电池应急照明,时间不少于90分钟,灯具数量根据设计和照明度来进行的
回复
xiaolifeihua
2011年05月17日 09:59:11
14楼
变电所事故照明一般使用直流,照明使用交流。各是各的回路。事故照明和照明回路用继电器相互闭锁。
回复
lwq127227
2011年05月24日 20:01:22
15楼
正常情况下,一般采用交流供电。事故情况下,自动切换到直流供电。

现在越来越多采用EPS给事故照明供电的。
回复
dylan3940
2011年05月24日 21:00:30
16楼
这种东西一定要可靠,一般用不到,一旦用到了却不能用,就麻烦了,就像灭火器
回复
fengzhi-a
2011年05月24日 21:23:24
17楼
事故照明是直流 有蓄电池组供电 开关操作回路都是直流
回复
wjj114
2011年05月26日 15:21:23
18楼
一般变电所用直流多些
回复
liangfuyong
2011年05月26日 20:02:13
19楼
路过学习了
回复
yamldm
2012年06月01日 19:47:27
20楼
到底哪个方案好啊
回复
cuilijun555
2012年06月01日 21:48:21
21楼
看你单位的实力了,一般直流的更好,但是直流的灯具很贵,也很不好买,直接用电池组供电...而且是要和控制用的直流电池组分开的。