供电开关和接触器的二级配合指的是什么
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年05月10日 15:58:27
只看楼主

本人画了份设备电气原理图,结果设计院给出了若干审查意见,其中一条是:根据规程规定要求,启闭机供电保护开关(QF1断路器)与交流接触器应为同一品牌且应采用二级配合(此配合关系由保护开关和接触器制造厂家提供),且为保证短路时开关能有效起到保护作用,从控制柜至设备电机的动力电缆截面(载流量考虑各种系数后)也应与开关电流匹配。请问大家此二级配合指的是什么。如11KW电机选什么规格的断路器和接触器,谢谢!

2011年05月10日 16:05:48
2楼
你查一下建筑电气常用数据P205,上面有1类与2类配合的解释
回复
lingxuct
2011年05月10日 17:39:39
3楼
“根据规程规定要求,启闭机供电保护开关(QF1断路器)与交流接触器应为同一品牌”?

这是哪家出的规范?

接触器生产厂如果不生产断路器,那他们的接触器无法销售了???!!!
回复
qzy781109
2011年05月11日 14:05:56
4楼
我也觉得设计院的说法有问题,不过谁叫人家嘴大呢,估计设计院拿了厂家好处,看我用的电器型号不对就找茬。看来得问下设计院该买哪个牌子的电器,这样应该没话讲了