关于仓库是否需要消防报警系统的问题(急)
zhjonly163
zhjonly163 Lv.2
2006年04月28日 11:44:01
来自于防雷减灾
只看楼主

两层丙类仓库,耐火等级二级,共1400平方米,是否需要消防报警系统。那为达人能告一下,谢谢。

两层丙类仓库,耐火等级二级,共1400平方米,是否需要消防报警系统。那为达人能告一下,谢谢。
免费打赏
zhh_1977
2006年04月29日 08:32:21
2楼
应该属于二级保护对象,要设
回复
tzyubing
2006年04月29日 10:40:02
3楼
按<建规>第10.3.1条,可不设。你说的丙类库房两层才1400平米,占地面积应该不超过1000平米吧?所以可不设
回复
xudi1234
2006年04月29日 11:38:15
4楼




同意,要设,先了解仓库放啥东西!
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 23:44:45
5楼
你是丙类仓库,必须设置火灾自动报警系统。你总建筑面积为1400平方,那么按一类设防!

见《火灾自动报警系统设计规范》火灾自动报警系统保护对象分级表!
回复
mxj
2006年04月30日 10:18:01
6楼
按一类设
回复
bqg
2006年07月19日 17:37:19
7楼
按《火灾自动报警系统设计规范》规定:甲,乙,丙类物品库房,按一级设防.
回复
qiong919
2006年07月21日 10:53:17
8楼
同意按一类设。
回复
liuyong8999
2006年08月23日 09:04:46
9楼
按《火灾自动报警系统设计规范》规定:占地面积或总建筑面积超过1000MM丙类物品库房,按一级设防
回复
caobin5020
2006年08月23日 10:24:38
10楼
回复
coeficient
2006年08月23日 10:36:44
11楼
火灾报警系统是否设置的问题,应该以《火灾自动报警系统设计规范》上面的要求为准,不同意3楼的说法。
根据楼主的说法,是丙类仓库,根据所定的这个生产类别(丙类)来看,就知道存放的物品是比较容易引起火灾的,那么毫无疑问,是应该设置火警系统的。
回复

相关推荐