第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。请问:15L/s是室内消防用水量还是室外消防用水量?因为原规范好像是室外消防用水量。
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
请问:
15L/s是室内消防用水量还是室外消防用水量?因为原规范好像是室外消防用水量。
2楼
如果正好是15L/s怎么办?因为水枪在满足压力的情况下流量常常大于规定流量。所谓两条进水管与室外环状管网连接是不是只有一条进水管就要设水泵了?
回复
3楼
我个人15L/s是指室内消防用水量。所谓两条进水管与室外环状管网连接应该是当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
回复
4楼
如果正好是15L/s,就不必照此条执行。15L/s是指室内消防水量。如只能满足一条进 水管,就表明必须设消防水池,当然,必须设泵。
回复
5楼
不是写的很清楚,室内消防用水。而且大于15L/S采用
回复
6楼
可我们这消防审批的人说咨询过消防规范制定的人说是指室外,而且原规范是室外,他说是印错了,我认为是室内对!
回复
7楼
当然是室内用水量~
回复
8楼
明明是大于吗,不用考虑15的情况。
回复