自耦降压启动器里面的三个交流接触器是不是一样的?断路器的选择是不是根据电机的额定电流的1.15倍选择,请大家指导一下 图中的1KM是QAC标错了
自耦降压启动器里面的三个交流接触器是不是一样的?断路器的选择是不是根据电机的额定电流的1.15倍选择,请大家指导一下
图中的1KM是QAC标错了
2楼
三个交流接触器中启动时C2、C3同时工作,电动机经自耦变压器降压启动,待电机接近额定转速时C2、C3退出同时C1得电主回路接通电动机正常运转。断路器的选择:因单台设备为满足启动要求应2倍以上选择。
回复
3楼
星三角启动。
回复
4楼
km2,km3可以小一点,km1可以是2倍
回复
5楼
QAC1 QAC2是选一样大的,1KM可以选小一半的。
断路器应该是电机电流的2.5倍。只起到断路器下到电机的导线的短路保护,过载由热继电器来保护。
回复
6楼
这不是星三角起动。是自耦降压启动。
回复