2楼
为什么没有人指点呀?转换开关触点的能不能直接接接触器线圈呀?
回复
3楼
可以起动接触器
但是你的1KM,2KM接点干什么用的?
负载是什么,没有保护吗?保护怎么跳接触器呢?
回复
4楼
可以起动接触器
但是你的1KM,2KM接点干什么用的?
负载是什么,没有保护吗?保护怎么跳接触器呢?你不是做电的吧?
回复
5楼
回复
6楼
能看懂,只是画得象草图。
回复
7楼
1、楼主这个主题表述不清楚,比如完成什么控制功能,1KM,2KM触点的相关内容等。
2、不讨论你这个二次图的控制功能,单从二次图来说,有很多问题和缺陷。
3、由图中可看出是本地和远方两地控制,但就地控制未设置解除远方控制的主令开关,设备运行和检修时存在安全隐患。
4、设备存在不能停机的可能,比如远方1KM,2KM触点处于闭合状态,不管SA在远方档还是就地档设备都不能停机,除非断开控制回路的熔断器。
5、其他细节问题暂不讨论。
回复
8楼
以前在学校时是习惯二次竖着画,现在看横着画的觉得怪怪的
回复
9楼
可以。只要你选择的万转接点电流够。没有大问题。可以选用LW5-16.一层三档的万转。中间停止档。还有1KM.2KM.KM是什么关系。发个全图过来。大家帮你分析一下撒。
回复