刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
32楼
原因非常详细
我们工地也是这样的情况
回复
33楼
楼板渗漏的原因有很多,以下几种原因可能是主要因素。混凝土配合比的设计是否符合要求;石子黄沙的节配是否合格;混凝土外加剂和水泥的和易性是否合格;混凝土坍落度是否满足设计要求;混凝土的养护是否合理到位;混凝土浇筑时的振捣是否符合施工方案要求;平台支撑拆除的时间是否符合规范要求。以上这些要素有一项不能满足都有可能产生裂缝。
回复
34楼
现在浇筑砼一般是商品砼,泵送塌落度较大,平板振捣时间没掌握好;如裂缝不处理房屋装修后过一冬一夏天棚还会出现裂缝的;处理办法:1、用高压灌水泥浆。2、用高压灌环氧树脂较好。
回复
35楼
发重了
[
本帖最后由 lvyagaoyi 于 2011-5-10 21:37 编辑 ]
回复
36楼
温度问题,补强
回复
37楼
最简单的,没用平板震动 别我说什么问题 就是那问题·
回复
38楼
1)失水过快,混凝土表面干裂比内部快引起的干裂缝。
2)施工砼是否按设计配比施工的,水泥复试是否合格。
3)混凝土浇捣不密实。
4)施工过程中不注意混凝土收面或是收面的遍数不够,导致。
5)养护时间不够或是没有养护。
6)楼板没达到强度要求过早拆模。
7)施工时施工荷载大于规范要求。
回复
39楼
是因为楼板贯通性裂缝造成的吧,原因请各位达人分析
回复
40楼
又有收获了!谢谢各位!
回复
41楼
又有收获了!谢谢各位!
回复