请帮助分析一下,保护为什么动作?
zhangam123
zhangam123 Lv.2
2006年04月27日 23:47:42
来自于继电保护
只看楼主

我站110KV母联145开关过流动作,不知是何原因。112进线开关带110KV4#5#母线运行,145开关合入,当时1#主变所带负荷为18000KVA左右,不知什么原因,145开关过电流保护动作。请各位专家帮助分析一下,谢谢!

我站110KV母联145开关过流动作,不知是何原因。112进线开关带110KV4#5#母线运行,145开关合入,当时1#主变所带负荷为18000KVA左右,不知什么原因,145开关过电流保护动作。请各位专家帮助分析一下,谢谢!
免费打赏
wyxsacf
2006年04月29日 08:58:43
2楼
请提供:
1、综保装置的详细报文。
2、110KV配电系统图。
3、145是母联开关,请提供它的保护整定值。
4、投入母联是否要合环,是否出线上准备起动大型设备,是否是投入瞬间开关过电流动作?另一段有多大负荷?
回复
zhangam123
2006年04月29日 14:33:45
3楼
145母联开关的过流定值是13A,0秒
545开关在分位,没有起动大型设备,另一段的负荷为23000KW左右
回复
colourcat_3392
2006年05月11日 20:31:00
4楼
同意2楼意见,我也有些不明白
回复
chym0822
2006年05月14日 00:38:12
5楼
如果没有猜错的话,提供图纸上111、112是来自同一个电源点,虽然是同一电网,但潮流分布引起145开关跳闸。
回复