连续墙设计~~求教前辈~~
jisenl
jisenl Lv.3
2006年04月27日 22:52:04
只看楼主

我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~

我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!
现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~
怎么办呢~~
请教前辈~~
免费打赏
libyan
2006年04月28日 02:57:08
2楼
楼主看到的是不是比教科书上计算例题高的设防烈度的最小配筋率??
回复
jisenl
2006年04月30日 01:45:09
3楼
不是啊~~
我是不是应该按板配筋呢?
那计算的方法。。。。
回复
superstar2202
2006年04月30日 09:28:59
4楼
感觉楼主要配两万多平方毫米的钢筋不是很对。不知道楼主查的什么规范、按什么方法计算的。