空气开关的问题
1qaz.2wsx
1qaz.2wsx Lv.2
2006年04月27日 22:25:46
只看楼主

一个工地,有一台对焊机,一台混凝土搅拌机和一台震动机,电源3相4线进电度表然后接入总开关(3相4线空气开关型号是:DZ15LE-100/4901),总开关出来后接3相3线空气开关和另一个3相4线的空气开关,搅拌机和震动机就接在另一个3相4线的空气开关上,对焊机接在3相3线的空气开关上,每当对焊机焊接钢筋的时候总开关就跳闸,也不是对焊机刚焊的时候就跳,而是当一个接头快要焊好的时候跳,也就是说当一个接头的焊接电流达到最大的时候跳,开始以为是负载超过总开关的额定电流,就把对焊机接到总天关的进线端,可问题还是一样,对焊机刚起火不会跳焊二下也不会跳,当接头接近焊好的时候就跳,试了很多次每次都 一样,后来用带数码显示的电笔量了一下,对焊机不焊的时候N线上有36V的电压,对焊机刚焊的时候也有36V的电压,而当接头接近焊好的时候N线上的电压突然消失,这时总开关跳闸,如果对焊机继续焊直到这个接头焊好,N线上的电压始终是零,而当接头焊完以后N线上又恢复36V左右的电压,当然用这种电笔量出来的压不一定准确,但是我实在想不通为什么会出现这样的问题,而根据焊工说以前是可以焊的总开关不会跳的,后来换了一个电子的电度表就这样了,原来用的是机械的电度表,难道是电度表的问题吗?我实在想不通,还请各位高手看看。

一个工地,有一台对焊机,一台混凝土搅拌机和一台震动机,电源3相4线进电度表然后接入总开关(3相4线空气开关型号是:DZ15LE-100/4901),总开关出来后接3相3线空气开关和另一个3相4线的空气开关,搅拌机和震动机就接在另一个3相4线的空气开关上,对焊机接在3相3线的空气开关上,每当对焊机焊接钢筋的时候总开关就跳闸,也不是对焊机刚焊的时候就跳,而是当一个接头快要焊好的时候跳,也就是说当一个接头的焊接电流达到最大的时候跳,开始以为是负载超过总开关的额定电流,就把对焊机接到总天关的进线端,可问题还是一样,对焊机刚起火不会跳焊二下也不会跳,当接头接近焊好的时候就跳,试了很多次每次都 一样,后来用带数码显示的电笔量了一下,对焊机不焊的时候N线上有36V的电压,对焊机刚焊的时候也有36V的电压,而当接头接近焊好的时候N线上的电压突然消失,这时总开关跳闸,如果对焊机继续焊直到这个接头焊好,N线上的电压始终是零,而当接头焊完以后N线上又恢复36V左右的电压,当然用这种电笔量出来的压不一定准确,但是我实在想不通为什么会出现这样的问题,而根据焊工说以前是可以焊的总开关不会跳的,后来换了一个电子的电度表就这样了,原来用的是机械的电度表,难道是电度表的问题吗?我实在想不通,还请各位高手看看。
免费打赏
邓永富
2006年05月06日 20:14:42
12楼
这样的事情最好画回路图分析,一目了然啊。
回复
1qaz.2wsx
2006年05月09日 17:22:35
13楼
回复

相关推荐